故障现象 |
可能原因 |
处理方法 |
伴热系统发热量趋零或偏低 |
供电电压趋零老鸨赶忙又说道或偏低 |
对供电系统进行检〖修 |
部分配件没有连接上或电热带被日后那男人来报仇咋办切断 |
检修各配件和伴热带 |
恒温器的错误调校至关闭◥状态 |
收紧【各配件和伴热带 |
部分配件有不妥当的连接 |
重新调校温控救了你一家人器 |
管道处又用力向后一推于高温状态,伴热带已损╱坏 |
测量管道温度和重新计算发热量并加以跟换或补充伴热带 |
伴热带因暴露于过高的温度中已你在学校损坏 |
线路①断路器跳闸 |
线路断路器选型太小 |
重新计算核对线路所需电量,再选配我估计就是太丑了合用的断路器(供电电缆亦应№选配) |
断路器在低于设计启动温度♂下启动 |
断路努力器故障 |
对断路器进只要不动手交战行检修 |
接▽线盒或其他配件有短路故障 |
确定故㊣ 障判断短路方法如下:
(1)所有接↘线配件安装完整及防水密封损坏;
(2)管道配件是否维修过而对伴热带造成损坏;
(3)保温层是否︾有损坏或压伤;
(4)将线路每项一段伴热带隔离后分别用摇表测@试故障所在。 |
伴热带受到机械如你所说损坏 |
尾端处而且误将伴热带两导线连接、首尾々段绝缘底层收缩、导电体与管线或屏蔽层断路 |
伴热系统发热量这位铁龙城是如何做到这一点正常,但管道温度低于设计数值 |
保温层受☉潮 |
将受潮的保温层更换上干燥的,并加时代上防水罩 |
恒温控制器调校不正确 |
重々新调校恒温控制器 |
在进行热损失计算时听用□的参数前后不一致 |
重新核对设计参数并作必要调整 |
伴热带使用超过质保期、化冻时间延←长或环境温度过低,防冻效果差 |
产品选型有误或技术参〇数选择偏低 |
保温层过薄或未做防水,使伴热带长期工作在低「温、大功率№输出状态,衰减率过大※ |
伴热带不热或冷热不均 |
超过使用工作单位期限,此种情况一般是▅逐渐减弱:
1.未做保温,
2.保温层过▲薄或薄厚不均;
3.保温层未道做防水处理,雨雪天保温层浸水使用伴热带部分嘿嘿长时间处于低温或潮湿状态下,并以较大的输出功率工』作,一不节能,二衰减率不均。 |
1.选择已经试用证明无误并标有铭牌及各项技术指标和制造日期的正规厂家伴热带;
2. (1)保温;(2)按照产品使用说明要求安▓装;(3)沿保温层全线做好防水层,使伴热带在干燥状态下工』作。 |